无论城网和农网都一样。您的10000KVA变压器,P=1.732*10000*I*cos&,初级额定电流大约是642A一般高压电缆需选用300平方毫米的电缆。
10000KVA的变压器用多大高压电缆线
至于实际变压器的运行电流,是线路总工计算的。无论城网和农网都一样。
10000kva变压器有多少铜线
10000kva变压器有100公斤铜线10000KVA变压器,P=1.732*10000*I*cos&。
35千伏10000千伏安用多大的电线
10000kva住宅负荷考虑需用系数没,是35kv电压等级么?电缆YJLV22-26/35-3X120,铜缆就降低一个截面。用95的。
10kv10000kva用多大单芯电缆
输送10000千瓦的功率,若高压输送电压是10万伏,则输送电流是10000000瓦/100000伏=100安培。则可选用16平方单芯高压铜线。即1万千瓦用16平方单芯高压铜线。
10000kva用多大的铜芯电缆
75kw16A的电流就是错的,对应16A电流的三相电机大约是7.5KW(估计你说的电流是对的,功率可能是小数点7.5没看清,说成75了)。
10000kva变压器价格怎么样谁能说下
1.400kva箱式变压器价格大概16000元一台。
1000kv特高压变流器重量
1250kv干式变压器重量大约是3700kg。
10000kva变压器允许最大电流是多少
10000KVA变压器能使用额定电流,=10000÷10÷√3=577A;如果是国产变压器一般可以过负荷10%,所以该变压器最多可以达到635A。
谁能说一说变压器电缆型号含义
铝电缆1.92A/mm铜电缆2.5A/mm,3000~5000铝电缆1.73A/mm铜电缆2.25A/mm,5000以上铝电缆1.54A/mm铜电缆2.00A/mm,希望能帮到你。
10000kva变压器外形尺寸
10000千伏安容量的变压器面积比较大,有次去铁路牵引变电所参观,里面的110千伏变压器容量是16000千伏安,占地面积大概是40平方米左右。
10000kva变压器参数
电力变压器型号各文字含义:S:三相;F:风冷;S:三绕组;Z:有载调压;11:设计序号;10000:额定容量(kVA);110:高压侧.电力变压器型号各文字含义:S:三相。
10000kva的变压器一小时多少度电
10000kva的变压器的耗电量与变压器的负载情况有关,在空载的情况下,该变压器的空载损耗约15000瓦,那么一小时消耗电能15度电。
10KV16000KVA怎么输送
一般大于10000kva就要用110kv输电,您的距离较近,用的双回路,如果110kv变电站有35kv,可以用35kv输电。
变压器与高压电缆对照表
变压器高压侧电流0.3km以内0.5km以内1km以内1.5km以内2km以内备注31518.23x503x503x503x703x70铜芯电缆40023.13x503x503x503x703x95。
10000KVA变压器能带多少负荷
假定功率因数=0.9则该变压器可以带9000kW有功负载kVA是视在功率,即等于有功功率+无功功率.如果无功功率=0。
一万千伏安需要多大变压器
对于这个问题,我的回答是:一万千伏安就是10000千伏安的变压器。因为千伏安是变压器的视在功率的单位,一万是变压器的大小。
10000伏1600千瓦的高压电机,需要多大的电缆如何计算
变压器:I=S/(√3U),S为额定容量kVA,U为额定电压(线电压)kV,I为额定电流(线电流)A。
变压器高压电缆应该用多大的
额定电流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆70平方毫米。
10000千伏安多大10千伏线路
现在确实有些电力公司,提高10KV输送容量,将10KV用户容量提高到8000KVA,10000KVA,甚至更大。
高过载电力变压器型号参数
SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压、额定容量为10000kVA、高压绕组额定电压llokV电力变压器。
80kvA变压器用3芯10kv高压铜电缆需要多少平方
10kV级1250kVA变压器的高压额定线电流为I1=1250/10/1.732=72.2A。如果你采用10kV三芯的交联聚乙烯电缆,那么你选择16mm2就可以了。
15000kva用多大的高压电缆
15000kva用300的高压电缆。15000KVA=15000000VA/10000V=150A,按小区用电利用率按0.5来考虑,用电负荷高峰期就是1500x0.5=750kw。
如何根据变压器的大小选择相应的电缆大小公式如何计算
变压器的额定电流计算一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)已知变压器容量。
11000KVA负荷需要多大进线电缆
负荷这么大,应装7台2000KVA的变压器,变压器进线则可用10KV/95平方高压线10kv线路最大可以输送功率为5000KVA。
多少KVA变压器输出与之对应的零线用多少平方铜芯线
变压器次级如果是400V低压输出,每百KVA额定电流是144A,那么直埋电缆50平方载流是155A.零线按要求是主线的一半,所以100VA的变压器接地零线应选25平方铜芯线。
变压器电缆平方计算公式
额定电流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。
变压器高压侧对应电缆规格一般是多大
以10KV为例,通常按照以下经验做:以500KVA为界,500KVA及以下多采用50平方导线或电缆。主要考虑的是导线与电缆的机械强度。
10000kva变压器的负载损耗为多少
10000kva变压器,假定变比为110/10kv。
10000kva配电造价
10000kva属于特高压配电,需要配电柜15台,变压器5台,造价120万10000kva属于特高压配电,需要配电柜15台,变压器5台。
10000kva变压器空载耗电
变压器的损耗分为两部分:空载损耗,主要是铁损,有磁滞损耗和涡流损耗组成。负载损耗,主要是铜损,与负载的电流平方成正比,所以,负载越大。
10000/400V,1000KVA变压器高压进线用多大的铝芯电缆
高压侧电流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的铝芯高压电缆。高压侧电流=1000000VA/(1.732x10000V)=57.74安,可用16平方的铝芯高压电缆。
变压器接地线用多少平铜线
主控制柜加机组到等电位用10平通软,等电位到接地装置用16平通软。按照正规情况,保护地线应该与电源相、零线是同样平方毫米粗、细的电线,但是在很多情况下。
10000KVA变压器直直流电阻值怎测试
直流电阻的测量,是检查绕组焊接质量和绕组有匝间短路;分接开关位置是否良好及其实际位置与指示是否相符;引出线有无断裂、松动;并股线并绕的绕组有无断股等。
1000kva变压器要多大规格高压电缆
1000kvA的变压器高压侧电缆d选择70mm2的够用了。1000KVA功率,10KV电压,也就是说电流是1000/1.732/10=57.8A左右。但是距离长了,会有压降。
10000KVA容量的变压器是不是功率的出力有10000KW啊
10000KVA是指变压器的额定容量,也叫视在功率。它能发出多少有功功率是由负载的功率因数决定的。
无论城网和农网都一样。