10kv电缆3-300直径
发布日期:2024-10-11 关注次数:45

10kv电缆3*300直径

10kv3x300电缆外径

YJV22-6/10KV3*300电缆外径约82mm;YJV22-8.7/10KV3*300电缆外径约90mm。

300的10kv铜3芯电缆外径多大

如果型号是YJV-6/103x300,外径大约70mm,如果型号是YJV-8.7/103x300,外径大约75mm.若是铠装的(YJV,外径再加5mm。

110千伏3x300高压电力电缆直径是多少

110千伏电缆没有三芯的。都是单芯线。110千伏单芯电缆外径为82毫米左右。如果你问的是10千伏3X300的话。电缆外径为91毫米左右。

高压电线电缆10kv3x'300线经是多少

导体单根直径约22-25mm、如果切体19.6mm.整体直径约80mm左右。

10kv电缆弯曲半径标准尺寸

铠装10KV3*300电缆直径约90mm,电缆弯曲半径为1350mm。

YJV22-3*300电缆外径,为什么直径在82~90

YJV22-6/10KV-3*300电缆外径82mm;YJV22-8.7/10KV-3*300电缆外径90mm。计算方法:导体直径+绝缘+外被的厚度。成缆外径:2芯K=2;3芯K=2.16;4芯K=2.42。

300的电缆用多粗的波纹管

电缆管的内径与电缆的外径之比不得小于1.5。如果是YJV22-6/10KV3*300电缆外径约82mm;YJV22-8.7/10KV3*300电缆外径约90mm。

3300高压电缆直径是多少

YJV22-6/10KV-3*300电缆外径82mm;YJV22-8.7/10KV-3*300电缆外径90mm。YJV22-6/10KV-3*300电缆外径82mm;YJV22-8.7/10KV-3*300电缆外径90mm。

10kv电缆转弯半径规范

《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007:缆线的弯曲半径应符合下列规定:非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。

300铜高压电缆线芯直径

没有线缆的具体型号,只能说一说常用的电缆YJV22-6/10KV-3*300电缆外径82mm;YJV22-8.7/10KV-3*300电缆外径90mm。计算方法:导体直径+绝缘+外被的厚度。

300电缆转弯半径是多少

铠装10KV3*300电缆直径约90mm,电缆弯曲半径为1350mm,电缆井的尺寸不应小于电缆的弯曲半径做法有两种:用90度的弯头直接做成90°。

vv3x300平方电缆外径

标准称电力电缆,不同型号外径是有区别的。

10kV单芯630高压电缆直径是多少

110千伏电缆没有三芯的。都是单芯线。110千伏单芯电缆外径为82毫米左右。如果你问的是10千伏3X300的话。电缆外径为91毫米左右。110千伏电缆没有三芯的。

3*400铝芯电缆

3代表电缆是3根400代表电缆截面积是400平方毫无铠3*400电缆直径约65毫米,铠装3*400电缆直径约70毫米。米YJV22-6/10KV3*300电缆外径约82mm。

300米电线配多少阻燃管料单

至少要穿管径为100mm的穿线管。电缆管的内径与电缆的外径之比不得小于1.5。如果是YJV22-6/10KV3*300电缆外径约82mm;YJV22-8.7/10KV3*300电缆外径约90mm。

yjv300铜芯电缆参数表

根据公式来计算,300平方的电缆直径大概是80毫米到90毫米左右,但是这只是一个理论数据,因为不同的厂家生产产品的时候,规格上面都有所出入。

yjv22-1kv电缆线直径

10KV-YJV22-3*400平方高压交联电缆的外径约是95.4mm,交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。

3*300电缆用多大护套管

如果是YJV22-6/10KV3*300电缆外径约82mm;YJV22-8.7/10KV3*300电缆外径约90mm。或者是35千伏150mm²导体直径为15.8,导体屏蔽厚度为1.0,绝缘厚度为10.5。

3*300铝电缆直径

截面为3*300mm2的电缆的外径为65.8毫米。一般情况下,多芯线成缆,计算机电缆总成缆,硬导体绞合,软导体绞合。扇形,瓦形,圆形和半圆,都有不同算法。

高压电井尺寸

目前还没有明确的规范说明,一般只能依靠经验通常需要的检修操作面积。需要电气专业提供设备尺寸和检修尺寸才能确定。

10kv高压电缆外径尺寸对照表

10KV-YJV22-3*400平方高压交联电缆的外径是95.4mm,交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。

10kv高压线直径多少

10千伏的电缆直径大约70mm,截面积大约是23mm,这是根据国家标准计算公式得来的。

低压电缆3*300直径多少

一般300平方的电缆导体的直径会是22毫米左右,它的绝缘皮就会在8毫米左右,这时相加后它整体的直径范围就会在90毫米左右。

有谁知道YJLV22-10KV-3*300电缆的参数,着急要

导线截面积:300mm2重量:9239容许电流:390A导线截面积:300mm2重量:9239容许电流:390A。

3乘300电缆直径多少

外径:电缆3*300+2*150,标准称电力电缆,不同型号外径是有区别的。



TAG: 10kv电缆3-300直径