1250变压器用多大高压电缆
发布日期:2024-10-11 关注次数:151

1250变压器用多大高压电缆

1250kva选用多大的电缆

1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV3*95mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右。

1250kva变压器用多大铝芯高压电缆

1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用15KV3*120mm2的就可以,如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右。

1250千瓦变压器需要配多大型号的高压电缆

18.1加起来不到100A。考虑以后会不会大增容。不会的话就根据地形选。山地郊区野外。就用LGJ-50。供电部门有要求绝缘化,靠近乡镇城市就用jklyj-50。

1250kva变压器一次电缆规格

安装1250kVA变压器,10KV高压电缆用32平方毫米的铜芯电缆。

两台1250KVA变压器要配多大高压电览

按常规选用:单台1250KVA变压器,从高压柜引至变压器的高压电缆为3*95mm2;但每个地方的供电部门有不同的规定;如深圳只要是进户高压电缆统一用3*300mm2。

1250KVA变压器高压电缆选型?

我选的4(3x都是10kv的电压,yjv电缆,麻烦大家再帮我看下,多谢了!对了,我看有yjv8.7/10kv,还有yjv8.7/15kv。

1250千伏安变压器高压则需要多少平方的铝芯电缆线

如果是高压侧的额定电压为10kV,则高压侧的额定电流为72.17A.电缆的载流密度一般不超过2A/mm2,建议选用50mm2及以上截面的电缆。



1250kfa变压器使用多少粗的线

1250kfa变压器使用32平方的线根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosbcosb表示功率因数。

高压入户电缆如何计算线径

一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆。

变压器高压电缆应该用多大的

额定电流:I=S/1.732U=3150/1.732/10=182A如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆70平方毫米。

1250的箱变怎么选电缆

你这个1250箱变也没个电压等级,暂定为10kv电压等级吧,这个级别的常见。你问的大概是高压进线的电源电缆吧,这需要先计算出最大的短路电流,才能确定。

1250变压器低压电缆用多大

对于这个问题,我的解答是:需选择两根240平方的铜芯电缆。并且要求两根电缆必须是同规格、同型号、同材质的铜芯电缆。

高压电缆与变压器是怎样配的

为安全考虑通常会在理论值上预留20%左右,我们以630kVA变压器为例。

1250的变压器用多大的高压铝电缆多钱

一般高压用300的铝电缆一般高压用300的铝电缆。

1250变压器一般选多大线径的铜芯电缆

1250变压器选择电缆为YJV22-3*95mm²。

求助变压器的高压侧电缆选择

1250kva,6kv,可以算出电流大约为130a。2200kva,6kv,可以算出电流约为230a。如果是埋地敷设,为保险起见,再往上浮一档。

变压器高压电缆选择什么样的比较好

通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。

变压器高压电缆选择什么样的比较好

10KV,500KVA的变压器高压侧额定电流是28.87A,按3A/平方mm的电流密度计算,10平方毫米就够,考虑变压器合闸时的励磁涌流建议线规选择25方10KV电缆。

干式变压器有载开关需要用到什么规格的电缆

10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果你的200米10kV侧电缆直接从高压母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²。

变压器与高压电缆对照表

变压器高压侧电流0.3km以内0.5km以内1km以内1.5km以内2km以内备注31518.23x503x503x503x703x70铜芯电缆40023.13x503x503x503x703x95。

10千伏电压,容量1250变压器用多大的铝芯架空线?低压则功率1000千瓦

高压35平方,低压母线可用两条100mmx10mm的铜排。高压35平方,低压母线可用两条100mmx10mm的铜排。

1250kw变压器输出电流怎么计算是多少,配多少平方的电缆

1250KVA变压器额定输出电流要看电压是多少380V额定电流I=S/1.732/U=1250/1.732/0.38=1899A这么大的电流,只能近距离输送。

1250千va变压器出线配多大母线

1250千va变压器出线配32平方毫米的母线根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosbcosb表示功率因数。