630kw变压器用多大电缆
发布日期:2024-10-11 关注次数:115

630kw变压器用多大电缆

10kv的630kw变压器需要多大电缆

10kv的630kw变压器需要使用2根240铜芯电缆并联容量S=1.732xUxI,额定电流I=P/1.732xU=630/1.732x0.38≈957A,建议使用铜排。

630变压器高低压电缆怎么配

630kVA变压器配置二次侧(380V)电缆,可采用不低于3根3x185+1x50mm²铜电缆(并联,空气中敷设)或3根3x150+1x50mm²铜电缆(并联,埋土敷设)。

630千伏安变压器需要多大电缆

630kva选500平方输入线计算630KVA变压器额定电流:I=S/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)经查电线电流对照表,可以选择500平方的电缆。

630kva用多大电缆合适

630千伏安的变压器高压侧电流很小的,S=1.732*U*I所以I=36A.高压电缆的选择主要不是看电流,主要是考核短路容量,你要知道变压器安装处的系统短路容量。

630kw变压器配铝缆多少平方

630kw变压器如果是10kv/0.4kv。高压选75平方的铝电缆。低压选600-700左右的铝电缆。

求解:630KVA变压器应多大的开关和电缆

630kva变压器二次侧电缆确定:10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909(A)根据电线电流对照表,630kva变压器至少要500平方的电缆。

630千伏安变压器高压侧选用多大铜芯电缆

当然,如果所在供电部门没有典型设计要求的话,可以按1.5A每平方毫米选择,630*0.0577=36.35A36.35/1.5=24.24mm2,通过计算可以选择3*25mm2的铜芯电缆。

630KVA变压器用什么规格输出电缆比较适合

你的问题不是很全面看你的距离距离长有个电压降的比例最主要的是你用多大的电缆是与变压器没有很大的关系主要看你的设备功率是多大如果安你。


630kw用多大电缆

630千瓦空开用50平方铝线或35平方的铜线电缆630KW电机一般是高压电机,常见的有10kv和6kv两种。

630变压器高压线吕线应该多大电缆

应该25平方630千伏安的变压器高压侧电流很小的,S=1.732*U*I所以I=36A.高压电缆的选择主要不是看电流,主要是考核短路容量。

630KVA的变压器(满负荷)低压需配多大的线?铜线或铝线需注明

(132KW的电机,额定电流大约:251A。选用铜导线面积:120平方毫米。(一台630KVA的变压器,平时满载,额定电流:909A。

请问630kva变压器低压出线若要用电缆该选什么电缆及配套的护管

P=1.732UICOS&=623.52*II=630000/623.52=1000A铜质电缆的话,选用VV22-0.4/1Kv-3*400+1*185比较合理,护管最好采用直径150mm的钢管。

10kv电缆三台630kw变压器如何分配进出线

10KV电缆用于进线时,如果是单条电缆供电,应该建立10KV母线,在容量满足前提下,可以给N台变压器供电。

请教630KVA变压器用10KV高压电缆连接,需要多大线径电缆,低压侧需要多大线径电缆

电缆的选择不是单靠电流的,电缆的电流不是固定,随着环境温度和敷设方式的不同还要乘一个系数,还有动稳定和热稳定的校验。还要计算短路电流。

S11-M-630KVA变压器到一级配电箱出线怎么接,应选什么型号规格的电缆

使用150MM2的铜电缆直接连到一级配电箱就行,零线使用95MM2的铜电缆。使用150MM2的铜电缆直接连到一级配电箱就行,零线使用95MM2的铜电缆。

630变压器中性点接地采用多大电缆

采用50平方电缆630kVA变压器配置二次侧(380V)电缆,可采用不低于3根3x185+1x50mm²铜电缆(并联,空气中敷设)或3根3x150+1x50mm²铜电缆(并联。

630千瓦变压器用多大保俭丝

一般是10/0.4KV的变压器,计算电流=630/0.8/√3/10=46A考虑到变压器的空载涌流,选100A的保险丝一般是10/0.4KV的变压器。

630kv变压器用多大电缆

630kvA变压器用多大电缆?630变压器一次侧10kv供电的话,变压器一次电流只有36安培,可以选择10kv高压电缆,截面积选25平方毫米铝芯电缆即可。

变压器输入侧和输出侧各用多粗的线

变压器的输入层和输出侧用多大的导线,要根据变压器的视在功率,型号决定的,一般高压侧要细一点,低压侧相对直径要大一点。

630KVA变压器低压侧到低压开关柜应用多大电缆连接

630KVA变压器低压侧额定运行电流在1100A左右,用YJV-1KV-4*(3*240+1*也就是240电缆四并可满足使用要求。如果距离很短(30米)内,三并也可以使用。

630kw电机多粗的线电流多少

630kw的电流大约为1200A,可以考虑选择两根300的线缆。电缆至少630平方,性价比太低,建议直接将变压器设在就近的地方,总线采用60*10的铜排。

10kv高压线630kva变压器高压侧进线线径用多大的铜芯线

假定是10/0.4kV的配电变压器。则高压侧额定电压是630/10/1.732=36.374A选用导体截面在35平方毫米及以上电缆即可。假定是10/0.4kV的配电变压器。

一般国家电网从变压器出来用多少平方线

这个是根据变压器的大小,来选择用多大的导线,例如630千伏安的变压器,他的低压输出导线会选择240平方毫米的每一相用三条,也就是一共9条导线。

630千瓦用什么型号的电缆

采用YJLV-4*400+1*240的电缆两根并接。采用YJLV-4*400+1*240的电缆两根并接。

630变压器最大负荷电流用多大电缆

630变压器945A电流,用20平方铜排630变压器输出电压是400伏。用视在功率除以电压再除以1.732就知道它的输出电流了。

630kva变压器配多大电缆、几芯电缆、型号

变压器一次和二次电压时多少?是10KV变0.4KV的么如果是低压侧,则额定电流是909A左右,按照额定电流的1.5倍选择,这时候。

63okm变压器用多少平方铝线

630kVA配电变压器低压侧额定电压为0.4kV则额定电流=909A。根据DL/T5222《导体和电器选择设计技术规范》中的规定应该选取500mm2以上的铝导线。